每次連接默認都用4999,現在突然想知道除了4999,應該還有別的端口號,可又不知道占用了沒有,請教各位大神指點一下。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 581 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 17:18
對于電腦來說0-1023有固定功能保留。對PLC其實沒有這個限制除非你啟用了對應功能。5U除了5549-5569,可以指定1-65534任意端口