樓主  發表于: 2020-09-14 08:11
描述:系統
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位大俠,現在碰到一個問題想請教下。
現在用FX3U做了系統,擴展了一個FX-422-BD的口用來連接威綸觸摸屏,編程口連接一個物聯通訊模塊,一個485APD-MB模塊用來和耀華的C801做485通訊。
在使用過程中發現,如果把內存清空后,加裝422BD模塊后,能夠和觸摸屏連接上,這個時候 三菱通訊口CH1參數不設置,CH2參數設置如圖,但是一旦斷電之后重新連接,觸摸屏就不能通訊了,這是什么原因啊?
問題:1 422BD是不是占用CH1,485ADP是不是CH2。
        2 422BD作為擴展口要不要設置參數的、
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5126 個
工控威望: 10086 點
下載積分: 5506 分
在線時間: 3657(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-07
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-14 09:13
引用
引用第1樓菜鳥入行于2020-09-14 08:27發表的  :
422 BD 是CH1  不用設置參數
485ADP-MB 是CH2,需要設置參數

正解,就是這樣,不需要設置
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5126 個
工控威望: 10086 點
下載積分: 5506 分
在線時間: 3657(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-07
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-14 09:14
圖片:
234②6789
樓主留言:
那樣需不需要把D8120常置零?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(狂野的電控人) 真誠感謝!
  • 微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
    請不要隨意加我,不會隨便通過。
    工控技術交流QQ群942493953