各位大腿早上好
下載設備上裝了一個額定輸入電流3.4A的開關電源,客戶讓在開關電源前面加一個保護措施(短路),如果選擇空開或者保險絲,應該分別選擇多大的
有事加我頭像微信
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-06 17:10
開關電源不是只算額定電流這么簡單,開關電源在上電瞬間電容會充電,也就是冷啟動電流,這個電流正規的都有說明,斷路器的短路電流要大于這個冷啟動電流