人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 185 點
下載積分: 3573 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2026-02-22
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-22 11:13
       一臺FX2N-128MR 電池低壓報警故障 手頭沒有萬勝的ER6C 就從一臺臺達PLC上拆了一個帥福德的3.6伏電池 更換插頭后裝回FX2N  PLC重新上電 BATT.V依然報警  電池在臺達上使用正常 PLC反復上電 有時就正常 電池不報警 有時報警 請問各位大神 這是什么原因?硬件出問題了嗎?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 7188 點
下載積分: 47980 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2026-03-03
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-22 11:39
確認電池正常嗎?買個電池也不貴
樓主留言:
電池正常 是從一個做實驗的臺達PLC上拆下來的