人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 908 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-23 07:50
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
  
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 11:48
引用
引用第8樓plcchina于2020-11-29 18:32發表的  :



程序上加濾波?能詳細一點嗎?

多次采樣,去掉最大值,去掉最小值,求平均
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/