圖片:
我將一段程序(485通訊)下載到PLC后就無法通訊了, 開始而為是PLC通訊接口壞了, 又重新下載另一個PLC, 結果二個PLC都無法通訊了。 程序如下圖, 請大俠指點 謝謝了
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2503 個
工控威望: 3165 點
下載積分: 13572 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2026-01-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 09:07
我這二天也碰到這個問題了,結果不知道什么原因就把PLC直接寄給了經銷商了,還以為是編程口壞了。大家不知道有沒有這樣的情況是怎么解決的,謝同!
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2503 個
工控威望: 3165 點
下載積分: 13572 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2026-01-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-17 09:58
咨詢了臺達客服,說是把通訊站號改為0就可以了,編程軟件--通信設置--通訊站號默認是1,改為0就可以了。