四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 880 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2026-02-27
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-18 19:03
脈沖數對的,編碼器反饋也是對的,很大可能是連軸器這樣的結構打滑了。