在很多的場合有需要使用先進先出的功能,但是稍低檔點的PLC沒有先進先出指令,請問一下大家怎么用普通的PLC實現這樣的功能?
如圖所示,在前面位置進行檢測,檢測是否為良品,在后面進行廢料處理,或放行,兩位置之間的物料件數會根據前面的來料及后面的廢料處理,使中間的數量會變化,有可能是1個,也有可能最多8個的數量,后面處理的比來料快,中間的數量就少,后面處理的速度比前面的來料慢,中間的數量就多。不管中間的數量如何變化,但是后面處理的結果都是依據前面檢測的順序來執行。
[ 此帖被益旺電氣在2020-11-28 09:20重新編輯 ]
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-04 15:47
BMOV吧

BMOV D0 D1 K99
將D0資料堆疊進去
並在變址上+1
當取出數據後變址-1

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(矽能工控) 熱心助人!