人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

huhu2010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 5773 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2011-07-04
最后登錄: 2021-04-05
查看huhu2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-03 18:20
最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
傾城殘月
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 1032 點
下載積分: 3003 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2018-01-21
最后登錄: 2024-07-30
查看傾城殘月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-04 10:05
串聯在一起。要看線路消耗的電壓,最終到達輸入點的電壓不要低于20V就可以了。
技多不壓身。