三菱MR-JE-A伺服驅動器能不能把LSP,LSN兩個限位通過參數改成常開信號?因為常閉信號還要通過繼電器轉一下比較麻煩,如果可以直接在伺服驅動器參數里面修改一下就可以直接接傳感器了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-23 16:51
這些信號本來就是要用常閉的,否則基本的失效安全都做不到.
當然,仔細翻翻手冊,一般都是可以改的.