我的傳感器最大量程是0-65535,我三菱PLC采集過來以后數據是-32768-32767,也就是說數據數據大于32767就變成負數了。如何顯示成0-65535?
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 4881 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2026-02-26
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-25 08:35
換算過來,把采集的實際數據加上32768