我的傳感器最大量程是0-65535,我三菱PLC采集過來以后數據是-32768-32767,也就是說數據數據大于32767就變成負數了。如何顯示成0-65535?
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 174 點
下載積分: 767 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2026-01-21
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-25 08:55
數據類型改成無符號不久可以了嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(marksman_01)