樓主  發表于: 2021-01-18 17:31
三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 232 點
下載積分: 829 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2026-03-06
查看解振斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-22 14:14
不好意思看錯了抱歉了,我是按照線電壓380V算的  



                         三相電加熱        線電壓220V時 單根加熱管220V     27kw=70.2A    相電流40.5A
                         三相電加熱        線電壓380V時 單根加熱管220V     27kw=41A       星接線電流等于相電流27A