三菱變頻器A840,11KW 。
接線如圖


使用了4年的A740突然報警E.7  CPU故障
更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路)  
可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。
又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。

腦殼疼。

反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。

有遇到這樣問題的大神,指導一下。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 452 點
下載積分: 17107 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2026-03-01
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-19 09:03
打三菱官方電話問了,外部控制接線不會引起E.CTE故障,但是找不到原因。
輸出的0~10V過載了會不會引起自己壞了呢?


hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 452 點
下載積分: 17107 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2026-03-01
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-21 12:12



MV2  C25輸出的0-10V電壓,接了兩個這樣的變頻。