臺達B2伺服  100W  帶剎車,用來學習。CN1線買了44針接滿線的,先重置了參數,重新上電。。把電機剎車直接接24V和0V,把P1-01設置為02速度模式,將DI4設置P2-13=115; DI3設置P2-12=114。將DI1設置P2-10=101然后 重新上電,跟著短接14  9  8 34四根線都短接,或者14  9  34 三線短接,CN1其他線頭用熱縮管套住保證不會短接。可是伺服都沒反應,不會啟動。。將伺服設置JOG測試,電機可以運行。這是哪里沒設置對嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-18 08:51
速度模式是模擬量給的速度信號  你沒有給模擬量怎么動 手搖?