樓主  發表于: 2021-03-02 21:48
各位大佬,有一個西門子226CPU與V4.0 STEP7  MicroWin SP9軟件在STOP模式下可以上傳下載,在RUN模式下卻通訊不上,查看系統設置波特率為187.5k,通訊設置為Adapter MPI模式,請問是什么原因?
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1013 個
工控威望: 10513 點
下載積分: 14753 分
在線時間: 971(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2026-03-06
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-03 15:54
樓上是對的