在兩個smart200PLC的數據傳輸組態中,定義通訊交換區域和存儲器分配的區域,是不是以存儲分配區的地址為起始地址,存儲的數據為通訊交換區的數據,通訊交換區的定義只是定義了數據區的范圍,可以這樣理解嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-17 16:27
是的。
圖1 就是定義s7通訊的數據區域及通訊數據的長度,一次通訊最大支持200個字節。