請問下 三菱GX Works2中FB塊 計時器的精度怎么設置  比如 t0  T200  100MS 10MS 的區別
xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 122 點
下載積分: 825 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 17:48


兩種方法,第一種使用普通OUT,精度默認100ms;OUTH,精度默認10ms
第二種,通過PLC參數-PLC系統設置,可以設定低速和高速定時器的計時時限

xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 122 點
下載積分: 825 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-16 17:49
圖片覆蓋了,不更新OUTH的FB程序了,很簡單,沒必要