設備在運行過程中,突然斷電時怎樣防止氣缸同時復位?采取硬件措施還是軟件可以解決這個問題?
這臺設備由三菱PLC控制,運行的順序是氣缸先把產品推到檢測工位,送料到位后下壓氣缸動作,下壓到位后側推氣缸動作。下壓板和側推板上都有探針,如果設備突然斷電三個氣缸會同時復位。這樣會撞壞探針。請問朋友們有沒有解決方法。
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2026-03-03
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-28 14:32
氣源保壓處理或更換雙控電磁閥.