人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11870 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2025-10-15
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-11 21:18
圖片:
三菱FX1N  狀態繼電器怎么都是斷電保持型, 這個梯形圖PLC斷電上電后X1在沒有導通的情況下Y0就導通了,也就是說PLC斷電上電后Y0就導通。按X0后Y1導通,斷電上電后Y1還導通這是怎么回事,S0和S1 怎么有斷電保持?上電后沒按X1 Y0怎么能導通???
[ 此帖被螺絲刀1234在2021-04-11 21:42重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1094 個
工控威望: 1283 點
下載積分: 18771 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-12 09:15
PLC參數內的停電保持設一下,還有S狀態器如果當步進用就要用STL轉移,如果當普通中繼用,就跟M一樣的用.上面梯形圖用了SET,如果沒有STL轉移,那就跟普通M一樣,要RST復位.編程手冊上有詳細的說明,多看看手冊吧
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。