樓主  發表于: 2021-04-16 10:45
圖片:
如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當第一次觸發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2026-02-27
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 10:52
F報警器剛開始我也用過,不好用是真的。還是用M吧