人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 16:49
圖片:
執行到S501后 S501可以自動復位,但是M301不會取反
朋友多了路好走!!!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 8240 點
下載積分: 11876 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2026-03-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-21 15:55
引用
引用樓主愛家愛china于2021-04-16 16:49發表的 信捷的誰告訴我為什么ALT M301不執行 :
執行到S501后 S501可以自動復位,但是M301不會取反

是M120條件滿足的情況吧,部分版本的就是這樣
當跳轉條件滿足的時候,就不執行當前S狀態內的梯圖了,直接跳轉到下一個S
以前也遇到過,頭疼了好久,編程注意下就好了,后面新版本的好像有修改這個問題,條件滿足也會多運行一個掃描周期