樓主  發表于: 2021-04-24 20:27
舊機器上拆了兩個遠程通迅模塊,高頻發射的哪種,現用串口軟件試,發收都正常。接PLC上就不行了。內部要配對嗎?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 14186 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2026-03-05
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 16:25
樓上說的對,參數不一致不行,還有你遠程是modbus和plc通訊還是上下載程序?