人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 778 點
下載積分: 975 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2026-02-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-24 20:27
舊機器上拆了兩個遠程通迅模塊,高頻發射的哪種,現用串口軟件試,發收都正常。接PLC上就不行了。內部要配對嗎?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96498 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-25 00:17
PLC上的通訊協議沒有搞清楚吧?