圖片:
PLC用的FX5U與巴魯夫RFID走的EIP通訊,現在通訊都可以了,就是數據處理有點麻煩 巴魯夫都是讀寫都是BYTE,而且讀寫頭的讀寫規則也比較操蛋,求思路
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 09:57
能玩通巴魯夫CCLINK讀寫頭的人不會太多。
做個這個讀寫頭的程序,給你點一下。
三菱為16位操作,但是巴魯夫為8位,所以操作上是有一定困難的,不過也不是什么大問題,在邏輯與或指令面前都不是什么事,注意高低字節是反的。