人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-26 11:01
圖片:
請教各位大師,用博圖V16軟件測試溫控器485通訊讀取數值是01,90,數字樣式如圖片所示,位置在兩個BYTE上,組合在一起換成10進制數是400,溫控器上的 數也是400,數值是對的,怎么把01,90這兩個數組合在一起轉換成10進制數,好在觸摸屏上顯示呢?


               謝謝
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 827 個
工控威望: 3253 點
下載積分: 14418 分
在線時間: 1372(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2026-03-06
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 13:12
你把數組類型 改成word 第一個變量就是400了