使用西門子smart PLC,西門子提供的最多就8AI/一個模塊。
選擇項目上有3個主要模擬量+28個輔助模擬量,一個31個輸入模擬量,這樣需要4個模塊(4*8=32)
smart PLC  只能帶6個模塊,加上IO模塊   這樣一個PLC就帶不了。
詢問大家:碰到這種情況,從省錢省事上出發,有什么好的解決方法。(畢竟輔助的28模擬量在程序中只起輔助作用)
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 653 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1880(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2026-03-06
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-23 08:04
模擬量模塊,帶通信口的很多,網上買就是了,走MODBUS RTU或者TCP通信,把結果讀過去就是了,很簡單的