三菱FX5U與fanuc發那科機器人走modbus TCP通訊,不知道機器人這邊要怎么設置編程?還望大神賜教,網上找了份這個資料
gingle061
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 1108 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-03-28
最后登錄: 2026-03-06
查看gingle061的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-05 17:27
引用
引用第3樓anlyl2014于2021-07-03 07:18發表的  :
FX5U或QPLC可以跟FANUC機器人作MODBUS TCP通訊,
要點:
1 機器人要刷軟件,要有MODBUS TCP功能;
2.機器人的DO,從PLC這邊看為輸入端,要用協議的02讀輸入代碼;
3.FANUC機器人的DI是由保持寄存器映射到DI的,所以,PLC這邊要用16寫多個保持寄存器代碼;
.......

你這第一點我就不能滿足,尷尬,前期客戶訂的就沒有這個功能,讓發那科刷一下要收費而且不低