人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1110 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2026-01-29
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-22 14:18
圖片:
西門子1500,組態remote IO的AI時提示"模塊地址已修改"。我點擊“使用新模塊地址重新連接變量”,為啥系統里面的I0.0-I10.0直接變成了I50.0-I60.0? 然后設備就啟動不了。 但是同樣的幾臺設備,都一樣的操作,其他幾臺設備沒問題啊。
dzh832
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 547 個
工控威望: 2062 點
下載積分: 6189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2026-03-05
查看dzh832的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-22 18:13
看清楚提示再操作啊。你已經重新分配地址了,點肯定對不上拉!