樓主  發表于: 2021-08-24 03:46
FX3U用MODBOS—RTU通訊采集溫度模塊,用什么指令比較合適?
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 494 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2026-03-08
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 23:41
如果用FX3U-485ADP-MB,用ADPRW指令;如果用FX3U-485BD,用RS指令。