三菱plc調用子程序,子程序里的線圈得電,斷開子程序調用條件,線圈仍然得電,這是三菱的缺陷嗎,使用out指令不就是為了條件斷開就復位,不想復位用set指令不就行了....三菱這個樣子,要在調用子程序的條件后面加一個下降沿復位子程序里的線圈
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-07 10:27
看來還是沒理解透PLC的運行機制。調用子程序就說明子程序在不被調用的時候,也就是調用條件不滿足時,PLC是不會去執行被調用的子程序段的,你可以理解為該子程序被凍住了。所以盡管OUT指令前的條件已經為OFF了,但是此時由于PLC不去執行該子程序,該子程序段不起作用。