圖片:
D164是不是等于0
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18804 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-10 09:02
D164的值不確定,取決于T55觸點的被掃描時機,因為PLC中的定時器是異步掃描的,掃描第一個T55時,如果定時時間沒有到,那么就不會執行什么,當掃描到第二個T55觸點時,此時定時時間到,就會接通,從而這種狀態下D164會有值。