在中頻爐控制電柜上加裝有功電能表會出現計量偏差 嚴重的時候電能表還會炸掉 原因是諧波造成的 怎么來處理這個難題呢?
有功電能表裝設在遠離電柜的地方 如配電房 但發現也有計量偏差 也有諧波 還有不是說一路就是對應一個中頻爐
在有功電能表電壓進線端加裝隔離變壓器 這個不知道怎么樣 對計量的影響大不大
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 653 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1880(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2026-03-06
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-06 11:02
一般是在中頻爐變壓器前邊加,加后邊諧波問題很麻煩,嚴重的連電纜都放炮的