圖片:
一臺三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止時候,偶爾會出現抖動,然后機構就下降1-3mm,但是伺服編碼器反饋的脈沖是準確的,PLC判斷定位也是準確的,機構方面找不出問題,請問如果伺服電機缺相會出現這種情況嗎?關鍵是這情況只發生在  下降取料位置和疊第一層位置時候才會,其他疊第二、三層都不會。很難判斷出是機構還是電氣出問題?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9016 個
工控威望: 8712 點
下載積分: 17111 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 12:02
如果伺服缺相,那位置就走不準了。甚至可能反轉。