人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

laiqius
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 118 點
下載積分: 850 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-07-22
最后登錄: 2026-01-28
查看laiqius的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-17 17:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位大佬,求助為什么通信不上。站號,波特率,校驗都設成一樣的了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-18 14:01
經典問題,通信出現問題第一時間換確定性環境把問題隔離,PC機上用modbus主機軟件調試儀表以確認以表側的硬件環境和參數,用modbus從機軟件模擬儀表(參數你都知道了,地址隨便來幾個就行了)以確定PLC側的硬件環境和程序.

切忌在不清楚問題具體發生在哪的情況下,盲目調試,基本上屬于散彈槍打法,只能一遍遍換參數碰運氣,遇到程序或者硬件也有問的,連運氣都碰不到.
樓主留言:
要調試儀表是不是還要買一個485轉USB的線