給伺服輸入的傳感器供電使用的是外部的24V正負,信號接到驅動器,驅動器的輸入公共端可以直接用驅動器自己的24V+嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-22 08:22
我都是用外部電源提供
每家的設計都不一樣你可以看看廠商的手冊

一般來說提供幾個近接或是1、2個繼電器還可以