人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2637 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 40364 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2026-03-05
查看payfsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-16 21:58
三菱FX3U  PLC   1ms定時器T246----T249數量不夠用怎么辦?

求大神幫忙!
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-17 15:20
引用
引用第3樓payfsl于2022-02-17 10:53發表的  :

我不需要累加,用D怎么處理?


模仿定時器的操作如下:
啟動定時器(并保持持續使能)上升沿讀取一個1ms時基定時器的數值并加上需要定時的時長數值,存儲到特定的D寄存器中.

定時器時間到達輸出是通過比較實現的,每個周期都讀取1ms時基的數值并和預先計算的數值比較,達到或者超過則驅動輸出點

需要考慮整數溢出的問題