請教大家 現在有個項目, 讀取PLC 系統時鐘  TRD指令后  需要做一個判斷  每隔3小時 或者2小時 (HMI 上設定值 ) 到時間后啟動電機      這種方法的思路 有哪幾種  
我主要想 比較當前的時鐘  來進行輸出
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-03 10:36
以前做過,是兩個水泵交替運行。當時用的定時器加計數器。

你用時鐘的話,如果你設置2小時或3小時,切換不方便。

今天到23點了,明天又到0點了,這有些麻煩。

而且每次斷電開機,時間按哪個呢?

所以我一般用計時器。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步