威綸通DEC2ASCII求助,如LW10,里面的是無符號的短整型數,十進制大約是6位數,數值是大約10分鐘變化一次。如何轉成ASCII 存在LW50里。自己弄沒成功。
望各位賜教。謝謝!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2026-03-04
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-12 14:46
引用
引用第1樓bruce2020于2022-03-12 14:05發表的  :
經過折騰一番,貌似已有效果。把它用二維碼顯示,用微信掃描,看到的字符和LW里的相同。
macro_command main()
unsigned int  re
char result[6]
GetData(re,"Local HMI",LW,10,1)
.......

SetData(result[0],"Local HMI", LW, 50, 6)
可以把上面的那些SetData語句全部替代