各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用
故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2)
裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1)
進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。
(此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應)
請問有高手可以指點一下?

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rambo.hu) 好貼好貼!
    dxy12345678
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 3158 分
    在線時間: 143(小時)
    注冊時間: 2021-04-06
    最后登錄: 2026-03-05
    查看dxy12345678的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-04-08 11:04
    試過不行,把HMI改到FX3U-485ADP-MB就好了