樓主  發表于: 2022-04-22 15:53
圖片:
圖片:
   哪位大師能跟講下這個松下A6伺服驅動器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脈沖輸入口怎么連接?




              我想監控馬達走的位置跟編碼器發出來的是否一致
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5123 個
工控威望: 10083 點
下載積分: 5470 分
在線時間: 3656(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-07
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-23 00:36
你應該是讀取編碼器絕對值和你當前伺服位置做比較。然后有個上下公差。。。這不就行啦行啦
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953