人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 817 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2026-01-12
查看lightroad的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-04 20:37
圖片:
請教:
1、劃圈處數據接收開始有標志位嗎?還是M8122復位后延時自動接收數據?
2、如果沒有標志位的話怎么延時設置延時呢?
謝謝~
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1013 個
工控威望: 8906 點
下載積分: 21520 分
在線時間: 961(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2026-02-21
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-09 19:11
引用
引用樓主lightroad于2022-05-04 20:37發表的 三菱無協議通訊RS指令時序問題 :
請教:
1、劃圈處數據接收開始有標志位嗎?還是M8122復位后延時自動接收數據?
2、如果沒有標志位的話怎么延時設置延時呢?
謝謝~

這是PLC系統自帶的,不用我們考濾這些事情,發送標志位M8122置1,程序按RS指令的內容發送,然后自動接收,RS指令包括發送及接收的。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼