人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 790 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2026-03-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-07 00:20


上圖是電機銘牌,電機電流1.4A

理算計算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
這個是怎么回事?有人說相電流與線電流。這個說法不對,星型連接的時候相電流和線電流相等。

有知道上面算法錯在哪里嗎?

不要懷疑銘牌錯了。不然也不知道有這個問題,柜子里面配的1A的西門子熱繼電器都燒缺相了。換大熱繼后,電機一直正常運行,用了很長時間了。
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 7431 點
下載積分: 59648 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2026-03-07
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 05:57
星連接電機線圈工作電壓是220伏