上圖是電機銘牌,電機電流1.4A

理算計算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
這個是怎么回事?有人說相電流與線電流。這個說法不對,星型連接的時候相電流和線電流相等。

有知道上面算法錯在哪里嗎?

不要懷疑銘牌錯了。不然也不知道有這個問題,柜子里面配的1A的西門子熱繼電器都燒缺相了。換大熱繼后,電機一直正常運行,用了很長時間了。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 841 點
下載積分: 6985 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-03-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 19:29
你們都錯了。

電動機的標稱功率不是電功率,是電動機轉軸的輸出功率(轉矩)。你們用通用功率公式進行計算肯定錯了。

用通用公式進行估算還需要“效率”這個參數,而且得出來的值不一定等于銘牌上的電流值。