人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4580 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2026-01-17
查看luyisi99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-10 10:49
有一臺Q系列PLC 用QD75模塊帶了4臺JE的伺服,其中有一臺無法使能,參數設置都是一樣的,用軟件設置SON和EMG為on,只有這臺一直顯示rd-of,懷疑是不是QD75模塊斷了它的使能,有沒有大佬遇到過這個問題
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4580 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2026-01-17
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-18 08:04
找到問題了,這臺設備的伺服CN1插頭是滿焊的,接線工把沒用到的線都包在一起了,可能里面的使能信號接通了導致rd-of,還有個疑問,既然我已經用軟件設置了使能和急停不受外部控制,那這根線接通了為什么還會影響使能呢?