圖片:
案例,FX3Gplc+FX2N-2ad,接收一個模擬量信號,想得到它在一秒內變化的數據,最少要有100個數據,就是將一個變化的數傳送到100個不同的地址里,第一種方法用計數器,10ms時鐘計數,理論上有100個數據,但程序太長。然后我就寫了一段變址程序,但并沒有將數據傳到這個地址里去,請大神幫忙看看程序!!!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-11 12:16
用FOR 來循環
做成子程序,D0到D99存儲100個數值,
D200為最新數據

LD  M8000   MOV K98 Z0
                     MOV K99 Z1
FOR   K98
               MOV  D0Z0     D0Z1
               DEC Z0
               DEC Z1
               LD=  Z0 K0      MOV  D200  D0
NEXT
              SRET      