老師,初用L06CPU 系列幾個SFC編程幾個問題
     1 我想批復位S10 S31  ,BKRST S10 K32,結果不行,轉換不了,怎么才能實現了。
    2 我想作狀態比較也行不能, LDD= K8S10 K0,結果也不轉換。
  這些在小型PLC,我都常用的功能,在這種PLC怎么實現呢
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-19 10:57
L系列我沒用過,用過Q的,但沒做過SFC

是不是K32太大了? 先試試BKRST  S10  K16   看能復位成功不
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步