人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

13930228124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 155 點
下載積分: 712 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2024-12-12
查看13930228124的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-20 06:17
最近做一個項目,多個1200cpu之間profinet通訊,客戶要求斷電后通訊數據能保持,不然在通訊斷的情況下造成設備停機,因為prifinet通訊掉站的情況下,傳輸區的數據會被清零。求大神給指點指點
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43283 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2026-03-04
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-20 10:23
既然prifinet通訊都掉站了還不停機么,我用1200跟機器人prifinet通訊,一但斷線就是馬上停機的