最近做一個項目,多個1200cpu之間profinet通訊,客戶要求斷電后通訊數據能保持,不然在通訊斷的情況下造成設備停機,因為prifinet通訊掉站的情況下,傳輸區的數據會被清零。求大神給指點指點
lzt2112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1192 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-05-23
查看lzt2112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-20 09:49
DB塊設置保持不就好了嗎
樓主留言:
不行吧,i區和q區,因為一旦斷線,傳輸區,立刻清零了,保持不了