人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 195 點
下載積分: 951 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2026-02-28
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-21 08:19
圖片:
問一下大家:
1、FX5U與MR-JE-C通訊控制時,DOG信號、正負限位能不能不接在驅動上,接在PLC上?書上是接在驅動器上的。

注:需要DOG信號,不能用數據設定型回原點
nooving
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 134 點
下載積分: 15427 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2021-04-22
最后登錄: 2026-03-02
查看nooving的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-25 12:19
DOG信號可以映射到 Control DI 5

[attachment=268170]
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被nooving在2022-05-28 13:44重新編輯 ]